中央供暖系统

地板下供暖管汇

亲爱的先生/女士我一楼地板下供暖安装约60平方米,冗长的面积大小合适的衬底和强化地板的完成整个地区覆盖着一盘管
现在的一些地区地板打开.......时取暖我有一个2端口廖因盘管的长度而打开....只有2管道歧管热另2返回管道感到非常温暖的光
第一个问题....都应该4管道歧管流动,还觉得热吗
第二个问题……为什么我得到的一些地区地板暖和,不是所有的布局主要覆盖整个房间吗

亲切的问候

2回答MyBuilder供暖工程师

最佳答案

也许通过平衡阀的流量一直压制下来,所以让人理解能看看,检查泵。

我必须说,60平方米听起来像一个非常大的区域加热只有两个电路。很可能的情况下,管道循环回路太长,他们已经失去了他们所有的热的时候回到返回歧管。这将导致寒冷地区的地板和加热不足但没有太多你无能为力。

第一步,打开阀门,确保泵是好的。

2018 - 05 - 13 - t18:55:01 + 01:00

回答2018年5月13日

几件事情:
1。如果管子的直径20毫米的管道可以安装在300毫米中心2循环就足够了。如果管道较小的直径或间距为进一步2循环是不够的(但现在太晚了)
2。流速几乎肯定将是一个问题,可以调整(谨慎)。
3所示。循环的可能性没有了正确导致空气被困在部分的循环。
4所示。地板下供暖如何控制(计时器,恒温器)和单独控制加热系统的其余部分?
5。以上所有可以证实了热成像。

2018 - 06 - 27 - t22:50:01 + 01:00

回答27日6月2018年