问一个商人
管道
淋浴栏杆阀泄漏
淋浴栏杆底部的阀门正在慢慢漏水。上面有"ULTRA"这个词,可能是品牌。
阀门的图片在这里:https://ibb.co/kHL6hc -也显示了泄漏的位置。
据我所知,这个阀门是那些不能“重新包装”的阀门之一-它似乎是由一块金属制成的固体。
我试过将整个铜部分拧紧到不锈钢部分,但它似乎没有拧紧或移动。
修复这个漏洞需要做些什么?重要的一点是:我是否能够解开螺纹,放入聚四氟乙烯并再次拧紧,而不会从导轨上漏出水?我需要先清空系统吗?
johnkk
2018 - 02年- 20 - t10:12:52 + 0
来自MyBuilder管道工的2个答案
最佳答案
67228
2018 - 02年- 20 - t11:10:02 + 0
被问题发布者点赞
嗨,看图片,阀门从螺纹泄漏。
如果你关闭阀门,你应该能够解开阀门的铜部分,在螺纹上安装新的聚四氟乙烯,并试着拧紧它。
如果问题仍然存在,您需要排出系统,更换阀门并重新补充。
这不是市长的工作,任何有基本指导的人都可以自己做。
为了使系统排水,关闭主冷水,打开排水阀使系统排水。
排水阀应该安装在系统的最后一个散热器上,通常在底层。
或者你可以从任何散热器中排水,并在重新填充散热器后进行放血。
注意锅炉的压力表,压力不应超过1.5bar i。
在关掉锅炉的情况下做这一切。
问候
罗伯特。
回答20 Feb 2018
喜欢
1
相关问题
- 单喷头驱动-热水只从小喷头流出,而不是大喷头
你好,我们在淋浴间安装了恒温淋浴栏杆。淋浴栏杆有一个大淋浴头(这是固定的…
- 淋浴阀流量调节器能降低压力吗?
嗨,我最近从一个重力馈电系统转换到一个组合。我有一个手动淋浴器,现在已经开始滴水了…
- 隐藏式淋浴阀泄漏
我在墙上放了一个隐蔽的淋浴器,所有的管道都连接在一起,我用g1/2连接器连接到隐蔽的聚四氟乙烯阀门……
- 淋浴漏水-米拉事件是恒温淋浴
有一个持续的泄漏,一个缓慢的滴水,即使在淋浴器关闭的时候,在单元的底部,就在淋浴器的左边……